Здравствуйте!У меня следующая проблема с которой я решил обратиться к HWP.ru. При включении UPS (Back-UPS ES 700)он начинает издавать непрерывный звуковой сигнал. Хочу сразу сказать что с батареей все в порядке она заряжена и проблема мне кажется вообщее не в UPS. Почему я так решил, потому что когда я отключаю на системном блоке питание звуковой сигнал исчезает. Подскажите в чем проблема и почему так происходит.Заранее благодарен.
|
|
|
|
Администратор
Сообщений: 886
Баллов: 744
Регистрация: 26.04.2010
|
| Цитата |
|---|
Алексей Новиков пишет:
При включении UPS (Back-UPS ES 700)он начинает издавать непрерывный звуковой сигнал. |
Какие-нибудь лампочки при этом горят?
1.)The Back-UPS product is operating on battery power
4 Beeps Every 30 Seconds (the amber On Battery LED will be illuminated). 1 beep every 5 seconds
2.) The Back-UPS product has entered a low battery condition
Continuous Beeping (the amber On Battery LED will be illuminated)
3.)Capacity Overload
Constant, Solid Tone (the red Overload LED will be illuminated)
4.) Unit failed a selftest
Continuous Beeps for One Minute; Repeated Every 5 Hours (Replace Battery LED will be illuminated)
http://emea-en.apc.com/app/answers/detail/a_id/480/~/causes-and-solutions-for-a-beeping-apc-back-ups-product
The only difference between me and a mad man is that I am not mad. /Salvador Dali/
|
|
|
|
Посетитель
Сообщений: 12
Баллов: 6
Регистрация: 10.09.2011
|
Горит зеленая лампочка на UPS
|
|
|
|
Посетитель
Сообщений: 12
Баллов: 6
Регистрация: 10.09.2011
|
также бывает что с ярко зеленого переходит в бледно зеленый даже в бесцветный
|
|
|
|
Администратор
Сообщений: 886
Баллов: 744
Регистрация: 26.04.2010
|
| Цитата |
|---|
Алексей Новиков пишет:
бледно зеленый даже в бесцветный |
Это называется "amber".
Ваш вариант - н.2 из мануала по железяке (см.второе сообщение темы).
Наводящие вопросы:
1. Предохранитель на девайсе - в порядке? Если он например выбит - то батарея не будет заряжаться, хотя сам девайс некоторое время будет работать на остатках заряда в батарее.
2. Сколько лет батарее самой по себе? Как давно менялась в последний раз? Если не менялась - то как давно была куплена железяка?
Если предохранитель в порядке и батарее год и выше - то резюме однозначно: батарею надо менять, что бы Вы там про нее ни считали. Данный сигнал устройства говорит о том, что девайс имеет "a low battery condition", то есть неисправности в батарейной части. Батарейка либо не заряжается как должна (предохранитель, либо неисправность схемы зарядки), либо скоро сдохнет (->на замену).
Если не уверены в своих силах при замене батареи - то лучше снесите девайсик в ремонт квалифицированным технарям.
The only difference between me and a mad man is that I am not mad. /Salvador Dali/
|
|
|
|
Администратор
Сообщений: 712
Баллов: 602
Регистрация: 22.04.2008
|
Алексей Новиков,
Что с заземлением компьютера и UPS?
Какая конфигурация компьютера и какой блок питания? Возможно, просто перегрузка по мощности?
|
|
|
|
Администратор
Сообщений: 886
Баллов: 744
Регистрация: 26.04.2010
|
| Цитата |
|---|
Что с заземлением компьютера и UPS?
Какая конфигурация компьютера и какой блок питания? Возможно, просто перегрузка по мощности? |
При перегрузке по мощности будет гореть красная лампочка OVERLOAD (п.3 мануала выше, второй пост сверху), что противоречит написанному топикстартером.
The only difference between me and a mad man is that I am not mad. /Salvador Dali/
|
|
|
|
Посетитель
Сообщений: 12
Баллов: 6
Регистрация: 10.09.2011
|
Parasite, Напишу ответ как посмотрю UPS, надо его разобрать а там уже видно будет от чего плясать.
Like Off,
1.Сетевой фильтр подключен к розетке, к сетевому фильтру подключен UPS,кроме него к сетевому фильтру ничего не подключено. К 4 розеткам с питанием от батареи подключен системный блок, ЖК монитор на 24 дюйма, модем, колонки (система 2.1 с отдельным усилителем)к одной из 4 розеток без питания от батареи подсоединен принтер.
2. Мат. плата Gigabyte GA-EP43-S3L, процессор Core 2 Duo E8400 3.0 Ghz,видеокарта Sparkle PCI-E NV GF9800GTX+, винчестер 320 Gb Seagate SATA-2 Barracuda,3 Gb оперативной памяти, блок питания FSP ATX 600W SPI PRO.
|
|
|
|
Посетитель
Сообщений: 12
Баллов: 6
Регистрация: 10.09.2011
|
Не знаете где находится предохранитель у Back UPS ES 700?
|
|
|
|
Администратор
Сообщений: 886
Баллов: 744
Регистрация: 26.04.2010
|
| Цитата |
|---|
Алексей Новиков пишет:
1.Сетевой фильтр подключен к розетке, к сетевому фильтру подключен UPS,кроме него к сетевому фильтру ничего не подключено. К 4 розеткам с питанием от батареи подключен системный блок, ЖК монитор на 24 дюйма, модем, колонки (система 2.1 с отдельным усилителем)к одной из 4 розеток без питания от батареи подсоединен принтер.
2. Мат. плата Gigabyte GA-EP43-S3L, процессор Core 2 Duo E8400 3.0 Ghz,видеокарта Sparkle PCI-E NV GF9800GTX+, винчестер 320 Gb Seagate SATA-2 Barracuda,3 Gb оперативной памяти, блок питания FSP ATX 600W SPI PRO. |
Имхо, понатыкано слишком много (независимо от того, пищит он от перегруза или нет). Вот например усилитель на кой пускать через UPS? Когда отрубится электричество - колонки это самое важное, что нужно защищать и на что тратить и так небольшую батарейку....?
PS: не забываем, что маркировка на УПСах "700" - дана в вольт\амперах (VA), а не в ваттах (Wt), это не одно и то же чтобы считать напрямую "по суммам мощностей подключенных потребителей". В среднем, 700VA эквивалентно примерно 405 Ваттам поддерживаемой нагрузки (хоть сравнение и корявое), а у Вас один блок питания в системнике - на 600(max).
| Цитата |
|---|
Алексей Новиков пишет:
Не знаете где находится предохранитель у Back UPS ES 700? |
Пимпочка слева от кабеля.
The only difference between me and a mad man is that I am not mad. /Salvador Dali/
|
|
|
|
Посетитель
Сообщений: 12
Баллов: 6
Регистрация: 10.09.2011
|
Сегодня отключил колонки и модем из розеток с питанием от батареи. При включении непрерывный звуковой сигнал пропал. Пришел вечером включил все было нормально, немного поработав на компьютере UPS начал издавать короткие звуковые сигналы с небольшими интервалами. Как появляется звуковой сигнал зеленая лампочка гаснет как сигнал прекращается загорается зеленая лампочка. Что это может быть? Наверно не хватает мощности.
Значит надо менять UPS на более мощный? Какой посоветуете? Чтоб с моим блоком питания не конфликтовал, читал про такое или это не существенно?
Еще один вопрос обязательно UPS должен быть подключен напрямую к розетке и почему нельзя его подключить его через сетевой фильтр? В чем плюсы и минусы этих двух способов?
|
|
|
|
Администратор
Сообщений: 886
Баллов: 744
Регистрация: 26.04.2010
|
| Цитата |
|---|
Алексей Новиков пишет:
UPS начал издавать короткие звуковые сигналы с небольшими интервалами. |
п.1 из мануала выше (4 Beeps Every 30 Seconds (the amber On Battery LED will be illuminated). 1 beep every 5 seconds).
Причина: работа от батареи. Смотрите предохранитель, контакты, кабели итд вплоть до розетки. Если подключен через фильтр - то в фильтре тоже есть и контакты, и предохранители, и кабели, итд.
Либо всё тот же второй пункт (дохлая батарейка). Это уж смотря как пищит - мне ж отсюда не слышно...
| Цитата |
|---|
Алексей Новиков пишет:
почему нельзя его подключить его через сетевой фильтр? |
А кто сказал, что нельзя?
The only difference between me and a mad man is that I am not mad. /Salvador Dali/
|
|
|
|
Администратор
Сообщений: 712
Баллов: 602
Регистрация: 22.04.2008
|
Алексей Новиков, я бы попробовал еще разгрузить UPS - как минимум погонять несколько часов комп просто сидя в интернете, без игрушек, без музыки, и оставить на UPS-е только системник. Если продолжится - скорее всего дело в контактах в розетке или в UPS-е.
Между нами: у APC очень хорошие корпоративные UPS-ы, но столь же плохие домашние. По цене UPS класса Line Interactive они продают Stand-By модели, да плюс у них возникают проблемы несовместимости с некоторыми блоками питания с активной PFC. У тебя как раз активная PFC.
Есть вариант, что в это время напруга в розетке меяется и он переходит на работу от батарей. Если да, то неплохо бы замерить напряжение в розетке и если так и есть, проверить, на какой диапазон работ от сети он рассчитан. Что говорит софт в комплекте? Что происходит во время того, как он пищит?
| Цитата |
|---|
| Вместо плавкого предохранителя, который нередко бывает трудно найти, применен автоматический предохранитель, возвращаемый в рабочее состояние (после отключения, вызванного перегрузкой или кротким замыканием) простым нажатием на кнопку. |
|
|
|
|
Посетитель
Сообщений: 12
Баллов: 6
Регистрация: 10.09.2011
|
а если взять smart ups конфликт будет с блоком питания?
|
|
|
|
Посетитель
Сообщений: 12
Баллов: 6
Регистрация: 10.09.2011
|
Предохранитель невозможно посмотреть он в спаеннной коробке
|
|
|
|
|
|